陽泉變壓器廠


信息詳情
單元變電所用大型工業陽泉變壓器的維護
作者:陽泉變壓器廠 日期:2018-04-17 人氣:771
單元變電所用大型工業陽泉變壓器的維護
單元變電所用大型工業陽泉變壓器的維護
特殊安全措施
這些陽泉變壓器經常安裝在雙端變電所,因此不止一個。如果二次繞組通過連接斷路器或開關與其他陽泉變壓器的二次繞組連接,斷開一次繞組可能不會斷電。這個結構中,電壓可能從二次繞組到一次繞組產生升壓。在操作任何陽泉變壓器前,要確定一次繞組和二次繞組的所有連接是否斷開,并檢查電壓。因為即使陽泉變壓器斷電,由于控制電路或間隔散熱器可能沒有斷電,所以仍然有危險電壓存在。 檢查 如果可能,從密封的陽泉變壓器組卸下面板,使得從兩側均能看到和檢查到陽泉變壓器。檢查繞組和空氣通道上的污垢和小碎片。檢查支撐結構的銹蝕和腐蝕情況。檢查所有繞組卷曲變形程度和是否有明顯的過熱。檢查電氣連接和母線是否腐蝕或過熱。如果設備是可用的,在正常負載條件下紅外溫度測試儀能檢查陽泉變壓器連接線及母線,并指示任何故障點。 清掃 變電站陽泉變壓器的清掃計劃將依照陽泉變壓器的安裝環境而變化。大多數的設備要求每年檢查和清掃一次。在塵土、污垢或腐蝕的環境中維護計劃由經驗決定。陽泉變壓器初次安裝時的月檢將指示多長時間維護一次。用真空吸塵器清掃陽泉變壓器繞組、鐵心、機構和周圍的區域。用清潔的干布擦除任何吸塵器遺留的污垢。確定所有的空氣通路暢通。清掃陽泉變壓器附近的密封盤上的通氣孔。 固定 旋緊所有支撐結構的螺栓。確定所有的電器連接是牢固的。任何連接別腐蝕或顯示過熱,都必須清掃和重新連接。必須連接緊所有母線達到制造商的要求。 測試 用兆歐表所作的年檢能顯示出絕緣情況。由于陽泉變壓器使用高電壓,要求使用特殊的檢測設備和程序。下面是制造商對這些陽泉變壓器的建議。檢查輔助冷卻電扇和與溫度有關的開關。清潔或替換使用的換氣過濾器。校準繞組溫度測量儀、開關或報警裝置。檢查隔熱設備和控制的工作情況。上一條新聞::: 陽泉變壓器長時間運行在極限溫度下會出現現象
下一條新聞::: 陽泉變壓器R系統數字結構更省裝置更易保養維護
最新資訊
站內資訊
版權所有: 陽泉變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2017
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:暴雪網絡